返回列表
您当前的位置:主页 > 技术优势 > 资料文档 >
探火管灭火装置的探火管的长度可以有多长?
发表于:2017-06-15 11:07:55 分享至:

有同事咨询探火管灭火装置的探火管长度不够,是否可以增加探火管的长度。

以前还真没注意这个问题。

 

于是查询了相关规范。

探火管灭火装置技术规程CECS345-2013对炭火挂的长度规定。

3.1.11 直接式探火管灭火装置的探火管最大长度应按注册数据取值,注册方法按本规程附录B的规定执行。

 

《探火管式灭火装置》GA1167-2014

7.5.1直接式灭火装置喷射时间  

试验前将装置在最低使用环境温度条件下放置16h以上,按规定方式将探火管与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管末端连接一可连续监视管内压力的变送器,探火管长度为生产单位公布的灭火装配接的最大长度在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束或喷口处压力达到0.18MPa,停止计时,记录喷射时间。

 

7.5.2间接式灭火装置喷射时间

试验前将灭火装置在最低使用环境温度条件下放16h以上,按规定方式将探火管、释放管和喷嘴与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管、释放管长度为生产单位公布的灭火装置配接的最大长度喷嘴的型号规格和数量由设计决定。在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束时,停止计时,记录喷射时间。

 

 从以上规范看,探火管的最大长度,是需要经注册试验确定,按说应该在产品检验报告中列出,但是找了几个厂家的产品检验报告,检验报告上并没有提供最大长度数据。

 

可以说这是现在探火管灭火装置一个比较尴尬的地方,规范规定了最大长度的检测方法,但是检验报告并没有提供相应的数据。

 

在这种情况下,只能根据厂家产品说明书中提供的最大长度数据了(虽然感觉权威性不高,但是没有更加有效的数据。)

注:本文为气体灭火设计(公众号:qitimiehuosheji)原创,转载请注明处出。