返回列表
您当前的位置:主页 > 技术优势 > 资料文档 >
怎样进行气体灭火系统模拟启动试验
发表于:2017-06-15 10:58:25 分享至:

气体灭火系统项目需要实施模拟启动试验,以此验证气体灭火系统的可靠性能。模拟启动试验应在气体设备、报警设备、气体灭火设备安装调试结束后方可进行。

一、试验依据:

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

二、试验内容

1、手动启动实验

2、自动启动试验

三、试验前准备

气体报警系统、气体灭火系统以安装调试完毕、试验工具(秒表、声级计、万用表、点型感烟探测器试验器、点型感温探测器试验器等)已具备。

应由专业人员检查各线路是否连接完好。

由专业人员指导,将气体灭火系统启动电磁阀应取下,进行模拟试验。

四、试验方法

3.1手动模拟启动试验可按下述方法进行:

按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。

人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

3.2自动模拟启动试验可按下述方法进行:

将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。

人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。

人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。

五、试验结果判断

模拟启动试验结果应符合下列规定:

延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;

有关声、光报警信号正确;

联动设备动作正确;

驱动装置动作可靠。

 

六、试验注意事项

1 该项试验需要严格按照专业人员的指导进行,以免损坏设备或导致人员受伤。

2 试验前应将电磁阀从瓶组上取下,以免误动作启动气体灭火系统。

3 试验完毕后应复原并检查系统。

注:本文为气体灭火设计(公众号:qitimiehuosheji)原创,转载请注明处出。