二氧化碳气体灭火系统项目需要实施气体喷气试验,以此验证气体灭火系统喷气性能。模拟喷射试验应在气体设备、报警设备、气体管网、喷嘴等安装、调试结束后方可进行。
《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007
E.3.1 模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
1 IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。
2 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的10 %。
4 模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.3.2模拟喷气试验结果应符合下列规定:
1 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
2 有关声、光报警信号正确。
3 有关控制阀门工作正常。
4 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。
5 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
6 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
如某高压二氧化碳工程模拟喷气试验防护区使用钢瓶数量为50个。根据规范,模拟喷气试验应采用50*5% = 3个钢瓶。
喷气试验应采用二氧化碳气体。
灭火剂瓶中的氮气需通过选择阀、气体输送管道后,从保护区内的喷嘴喷出。
如果是低压二氧化碳灭火系统,其实验气体为二氧化碳,且试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的10%。
如防护区的设计用量的二氧化碳用量为2000kg,则模拟喷射试验的二氧化碳气体不应小于200kg。)
模拟喷气试验结果应符合下列规定:
1、延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
2、有关声、光报警信号正确。
3、有关控制阀门工作正常。
4、信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷气指示灯应工作正常。
5、储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
6试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
以高压二氧化碳灭火系统为例:
1、实验前,由设备厂家提供试验用二氧化碳灭火剂瓶组及启动气体瓶组,并运送至项目施工现场。
2、设备运输到现场后,由现场负责人进行货物的清点与验收。
3、由设备生产厂家派专业人员现场进行指导、配合买方进行试验。
4、由专业人员指导,由现场施工人员将原灭火剂瓶组拆除,并将试验用灭火剂瓶组安装到现场已安装好的钢瓶间集流管上,并检查其是否密封。
5、检查各单向阀的方向是否正确。
6、检查启动瓶组的启动气体管路连接是否正确。
7、在各喷嘴处设置飘带,用以检测气体是否从喷嘴喷出。
8、待各项检查完成,确保系统安装无误后,方可进行试验。
1、气体灭火控制器设置在自动控制状态。
2、针对实验的防护区,模拟烟感信号,气体灭火控制器接到烟感信号后,防护区内警铃或声光报警器应发出声(或者声光)警报信号。
3、模拟同一防护区温感信号,气体灭火器接到温感信号后,满足启动条件,延时30S后,发出启动信号给防护区对应的启动瓶组电磁阀,防护区外的声光报警器发出声光警报信号。
4、启动瓶瓶启动,启动气体通过启动管路,开启对应防护区的选择阀后,启动防护区对应的试验用灭火剂瓶组。
5、实验用灭火剂瓶组中灭火剂依次通过高压软管、集流管、选择阀、气体输送管道后,从保护区内的喷嘴喷出。
6、防护区外部的放气指示灯闪亮。
1、试验完毕后,由专业人员指导现场施工人员拆除实验用灭火剂瓶组及启动瓶组,将新的启动瓶组、原二氧化碳灭火剂瓶组安装牢靠。
2、由专业人员对安装好的整个气体灭火系统进行全面调试,并将系统正常开通。
3、由专业人员现场对产品安装及调试过程中的注意事项进行培训,具体培训的内容如下:
3.1系统的组成及工作原理;
3.2设备的安装及系统调试;
3.3一般故障的处理等;
1、该项试验需要严格按照专业人员的指导进行,以免损坏设备或导致人员受伤。
2、灭火系统动作释放灭火剂前,所有人员必须在延迟时间内撤离防护区,灭火完毕,经检查确认火灾已经扑灭的情况下,打开通风系统,将废气排除干净,人员才能进入,废气未排除干净前,如需进入防护区,则要佩带氧气呼吸器。
3、储气瓶应避免接近热源,运输过程中,应卸掉驱动瓶组的出口接头,带上保护帽,防止碰撞、卧置、倒置。
4、喷放后的瓶组更换新的密封膜片与安全膜片,必须使用原厂提供的备件,严禁随意代用。
5、严禁无关人员随意触及灭火装置部件,以免发生意外。
6、试验完毕后,需把试验用灭火剂瓶组及启动瓶组运送到设备生产厂家。
注:本文为气体灭火设计(公众号:qitimiehuosheji)原创,转载请注明处出。